변압기 병렬운전 조건 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
10
변압기 병렬운전 조건
해설
1) 극성이 같을것 > 다르면 : 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손된다
2) %임피던스 강하가 같을것 > 다르면 : 부하분담의 불균형이 일어난다
3) 권수비가 같을것 > 다르면 : 순환전류가 흘러 권선이 가열된다
[tip] 극강권
[해설]
두 변압기를 병렬로 연결했을 때 2차 단자전압이 서로 다르면, 그 전위차가 폐회로를 통해 순환전류를 만들어내므로 이를 막기 위한 조건이 필요하다.
극성이 다르면 2차 기전력이 서로 더해져 매우 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손되고, %임피던스 강하가 다르면 부하전류가 임피던스에 반비례로 나뉘어 부하분담이 불균형해진다.
권수비가 다르면 무부하 상태에서도 2차 전압차로 순환전류가 흘러 권선이 가열되므로, 세 조건이 모두 일치해야 안정적인 병렬운전이 가능하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.