표준장력이 250[kgf]이고 경간이 50[m]인 부급전선 (Al 20… | [전기철도기사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 11년 1회차
표준장력이 250[kgf]이고 경간이 50[m]인 부급전선 (Al 200mm2)에 풍압하중을 받을 때 이도는 약 몇 [m]인가? (단, 부급전선 (Al 200mm2)의 단위중량은 0.5598[kg/m]이다.)
1
0.35
2
0.70
3
1.05
4
1.40
해설
이 조건에서 부급전선의 이도는 약 0.70[m]이다.
이도는 공식으로 구하며, 여기서 는 전선에 작용하는 하중(단위중량), 는 경간, 는 장력이다.
주어진 값을 대입하면 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요