모두CBT

각 수용가의 수용설비용량이 50[kW], 100[kW], 80[kW],… | [전기철도기사 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 12년 1회차
각 수용가의 수용설비용량이 50[kW], 100[kW], 80[kW], 60[kW], 150[kW]이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하의 부동률이 1.3이라면 변압기 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하역률은 80%라고 한다.)
1
142[kVA]
2
165[kVA]
3
183[kVA]
4
212[kVA]
해설

필요한 변압기 용량은 약 212[kVA]이다.

각 수용가의 최대수용전력(설비용량×수용률)을 합하면 50×0.6+100×0.6+80×0.5+60×0.5+150×0.4=220[kW]50\times0.6+100\times0.6+80\times0.5+60\times0.5+150\times0.4=220[\mathrm{kW}]이다.

합성최대수용전력은 이 합을 부등률로 나누어 2201.3≈169.2[kW]\dfrac{220}{1.3}\approx169.2[\mathrm{kW}]가 되고, 역률 0.8로 나누면 169.20.8≈212[kVA]\dfrac{169.2}{0.8}\approx212[\mathrm{kVA}]의 변압기 용량이 산출된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기철도기사 필기] 12년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기철도기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기