전력계통의 전압조정설비에 대한 특징으로 옳지 않은 것은? | [전기철도기사 필기] 13년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기철도기사 필기] 13년 3회차
전력계통의 전압조정설비에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?
1
병렬콘덴서는 진상능력만을 가지며 병렬리엑터는 진상능력이 없다.
2
동기조상기는 조정의 단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서 및 병렬리액터는 연속적이다.
3
동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능하여 진상 및 지상용량을 갖는다.
4
병렬리액터는 장거리 초고압송전선 또는 지중선계통의 충전용량 보상용으로 주요 발·변전소에 설치된다.
해설
동기조상기는 여자전류를 조정해 무효전력을 연속적으로 공급·흡수할 수 있지만, 직렬콘덴서와 병렬리액터는 단계적(불연속적)으로만 조정된다. 두 설명이 서로 바뀌어 있으므로 해당 선택지가 옳지 않다.
- 병렬콘덴서는 진상능력만 가지고 병렬리액터는 진상능력이 없다는 설명은 옳다.
- 동기조상기가 무효전력의 공급과 흡수를 모두 수행해 진상·지상 양쪽 용량을 갖는다는 설명도 옳다.
- 병렬리액터가 장거리 초고압 송전선이나 지중선 계통의 충전용량 보상용으로 쓰인다는 설명도 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요