수전용 변전설비의 1차측 차단기의 차단용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?
1
수전 계약용량
2
부하설비의 단락용량
3
공급측 전원의 단락용량
4
수전전력의 역률과 부하율
해설

차단기의 차단용량은 그 차단기가 설치된 지점에서 사고(단락) 발생 시 흘러들어올 수 있는 최대 전류를 끊어낼 수 있어야 하므로, 공급측 전원의 단락용량에 의해 정해진다.

수전계약용량이나 역률·부하율은 평상시 운전 조건에 관한 값이고, 부하설비의 단락용량은 차단기 하류 쪽 사고에 관한 값이어서 1차측 차단용량 결정 기준이 되지 않는다.