용량 200[kVA] 의 단상 변압기가 역률 85[%]에서 전부하 효율… | [철도신호기사 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 09년 1회차
용량 200[kVA] 의 단상 변압기가 역률 85[%]에서 전부하 효율이 95[%]라면 역률 0.5의 전부하에서의 효율은 약 몇 [%] 인가?
1
90
2
92
3
96
4
99
해설
정격 200[kVA] 전부하에서 역률 0.85일 때 출력 이고 효율 95[%]이므로 손실은 이다.
전부하 손실은 피상전력(부하율)이 같으면 역률에 무관하게 일정하므로, 역률 0.5에서도 손실은 그대로 약 8.95[kW]이다.
이때 출력은 이므로 효율은 , 즉 약 92[%]이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요