모두CBT

통신관련시설의 접지저항은 10[Ω] 이하를 기준으로 하는데 다음 중 접… | [통신설비기능장 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[통신설비기능장 필기] 22년 1회차
통신관련시설의 접지저항은 10[Ω] 이하를 기준으로 하는데 다음 중 접지저항을 100[Ω] 이하로 할 수 있는 경우가 아닌 것은?
1
선로설비중 선조·케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지
2
국선 수용 회선이 200회선 이상인 주배선반
3
보호기를 설치하지 않은 구내통신단자함
4
철탑이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기
해설

국선 수용 회선이 200회선 이상인 주배선반은 공중망과 직접 연결되어 고장 전류 및 유도 위험이 크고 회선 수가 많아 접지품질 요구도가 높으므로 10[Ω] 이하의 낮은 접지저항을 유지해야 하며, 100[Ω] 완화 대상이 아니다. 통신관련시설의 접지저항 기준은 일반적으로 10[Ω] 이하를 원칙으로 하며, 특정 시설에서는 100[Ω] 이하로 완화할 수 있다.

  • 선로설비의 선조·케이블 접지는 선로 보호를 위해 일정 간격마다 시설되므로 100[Ω] 허용된다.
  • 보호기를 설치하지 않은 구내통신단자함은 보호기 미설치로 인한 낮은 고장 위험도 때문에 100[Ω] 허용된다.
  • 철탑 이외 전주의 이동통신 중계기는 토양 조건이나 설치 환경상 어려움이 있어 100[Ω] 허용된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[통신설비기능장 필기] 22년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요통신설비기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기