다음과 같은 시퀀스 회로의 명칭은? (단, T1, T2 는 타이머이고 … | [생산자동화기능사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[생산자동화기능사 필기] 14년 1회차
다음과 같은 시퀀스 회로의 명칭은? (단, T1, T2 는 타이머이고 R은 릴레이이다.)
1
인터록회로
2
지연동작회로
3
일정시간동작회로
4
반복동작회로
해설
이 회로는 반복동작회로(플리커 회로)이다. 두 타이머가 번갈아 동작하며 T1과 병렬로 연결된 부하의 ON·OFF를 계속 되풀이한다.
S를 닫으면 R의 b접점을 통해 T1과 병렬 부하에 전원이 들어간다. T1 설정시간이 지나면 T1 한시 a접점이 닫혀 T2 한시 b접점을 거쳐 R이 여자되고 T2도 여자되며, T1 접점과 병렬인 R a접점이 자기유지한다.
R이 여자되면 R b접점이 열려 T1과 부하가 꺼지고, T2 설정시간이 지나면 T2 한시 b접점이 열려 R이 복귀한다. R a접점이 열려 T2도 복귀하고 R b접점이 다시 닫혀 T1이 처음부터 동작하므로 같은 과정이 반복된다.
- 인터록회로: 서로의 b접점으로 동시 동작을 막을 뿐, 타이머로 되풀이하는 동작이 없다
- 지연동작회로: 입력 후 설정시간이 지나면 한 번 동작하고 그대로 유지된다
- 일정시간동작회로: 입력 후 설정시간 동안만 동작하고 멈춘다
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요