유도 전동기의 점검 결과에 대한 설명중 올바른 것은? | [농업기계정비기능사 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[농업기계정비기능사 필기] 02년 2회차
유도 전동기의 점검 결과에 대한 설명중 올바른 것은?
1
고정자 권선이 고정자 철심과 접지되어 있다.
2
기동권선과 운전권선의 두단자는 각각 통전되지 않았다.
3
고정자를 그로울러 테스터에 올려 놓고 전원에 연결한 다음 쇠톱날을 고정자 권선 주위를 돌릴 때 진동이 없었다.
4
전동기를 단시간 운전한 다음 자극부분을 손으로 만졌을 때 어느 한 극이 다른 극에 비하여 뜨거움을 느꼈다.
해설
그로울러 테스터는 권선의 단락 여부를 점검하는 장비로, 쇠톱날이 고정자 권선 주위를 돌릴 때 진동이 없으면 권선이 정상이고, 진동이 있으면 권선에 단락이 있다는 의미다. 따라서 그로울러 테스터에서 진동이 없었다는 설명이 올바르다.
- 고정자 권선이 철심과 접지되어 있으면 절연 불량 상태이다.
- 기동권선과 운전권선이 통전되지 않았다는 것은 개방(단선) 상태로 결함이다.
- 운전 후 한 극이 다른 극보다 현저히 뜨거우면 회전자의 단락환 손상 또는 권선 불균형 등의 결함이 있는 것으로, 정상 상태에서는 전체적으로 균일한 온도를 보여야 한다.