다음 그림은 진공 환수식 증기난방법에서 응축수를 환수시키는 장치이다. … | [에너지관리기능사 필기] 08년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 08년 4회차
다음 그림은 진공 환수식 증기난방법에서 응축수를 환수시키는 장치이다. 이 명칭은 무엇인가?
1
건식환수관
2
리프트피팅
3
루우프형 배관
4
습식환수관
해설
그림은 진공환수식 증기난방에서 낮은 곳의 응축수를 높은 곳으로 끌어올리는 리프트 피팅(리프트 이음)이다.
진공환수관이 진공펌프보다 낮게 지나갈 때, 그림처럼 환수주관보다 한 치수 작은 관을 세워 응축수를 위로 뽑아 올리고 이 단을 여러 번 되풀이해 펌프까지 연결한다. 진공펌프가 만든 부압이 물을 빨아올리는 힘이 된다.
그림에 단마다 1.5m 이내라는 치수가 표기되어 있는데, 한 단의 올림 높이를 이 정도로 제한해야 흡상력이 모자라 응축수 흐름이 끊기는 일을 막을 수 있기 때문이다.
- 건식·습식 환수관은 환수주관이 보일러 수면보다 위에 있는지 아래에 있는지를 구분하는 배관 방식의 이름이다.
- 루프형 배관은 관을 U자로 구부려 신축을 흡수하는 이음이어서, 응축수를 끌어올리는 이 장치와는 목적이 다르다.