모두CBT

안전밸브에 관한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 09년 1회차
안전밸브에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
안전밸브 및 압력방출장치의 크기는 호칭지름 25A이상으로 하여야 한다.
2
최고사용압력 0.1MPa이하의 보일러는 호칭지름 20A이상으로 할 수 있다.
3
전열면적 100m2 이하의 증기보일러에서는 1개 이상으로 한다.
4
소용량 강철제보일러는 호칭지름 20A이상으로 할 수 있다.
해설

안전밸브 및 압력방출장치의 크기는 원칙적으로 호칭지름 25A 이상으로 하되, 최고사용압력 0.1MPa 이하의 보일러나 소용량 강철제보일러 등은 20A 이상으로 완화할 수 있다.

증기보일러에는 안전밸브를 2개 이상 설치하는 것이 원칙이고, 전열면적 50㎡ 이하인 증기보일러에 한해 1개 이상으로 할 수 있다. 그 기준 면적을 100㎡로 적은 설명이 실제 기준과 어긋난다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 09년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기