모두CBT

증기난방 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 12년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 12년 3회차
증기난방 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
저압증기 난방에서 환수관을 보일러에 직접 연결할 경우 보일러 수의 역류현상을 방지하기 위해서 하트포드(hartford) 접속법을 사용한다.
2
전공환수방식에서 방열기의 설치위치가 보일러보다 위쪽에 설치된 경우 리프트 피팅 이음방식을 적용하는 것이 좋다.
3
증기가 식어서 발생하는 응축수를 증기와 분리하기 위하여 증기트랩을 설치한다.
4
방열기에는 주로 열동식 트랩이 사용되고, 응축수량이 많이 발생하는 증기관에는 버킷트랩 등 다량 트랩을 장치한다.
해설

리프트 피팅은 진공환수식 난방에서 환수주관이 진공펌프(보일러)보다 낮아 응축수를 그대로 흘려보낼 수 없을 때, 진공펌프의 흡인력으로 응축수를 위로 끌어올리기 위해 설치하는 이음이다. 따라서 방열기가 보일러보다 위쪽에 있는 경우에 적용한다는 설명은 옳지 않다.

하트포드 접속법으로 보일러수 역류를 막는 점, 증기트랩으로 응축수와 증기를 분리하는 점, 방열기에는 열동식 트랩을 응축수량이 많은 증기관에는 버킷트랩 등 다량 트랩을 쓰는 점은 일반적으로 맞는 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 12년 3회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기