열사용기자재 검사기준에 따라 수압시험을 할 때 강철제 보일러의 최고사용… | [에너지관리기능사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 13년 1회차
열사용기자재 검사기준에 따라 수압시험을 할 때 강철제 보일러의 최고사용압력이 0.43Mpa를 초과, 1.5Mpa 이하인 보일러의 수압시험 압력은?
1
최고 사용압력의 2배 + 0.1Mpa
2
최고 사용압력의 1.5배 + 0.2Mpa
3
최고 사용압력의 1.3배 + 0.3Mpa
4
최고 사용압력의 2.5배 + 0.5Mpa
해설
최고사용압력이 0.43MPa를 초과하고 1.5MPa 이하인 강철제 보일러의 수압시험 압력은 최고사용압력의 1.3배 + 0.3MPa이다.
최고사용압력이 0.43MPa 이하이면 2배, 1.5MPa를 초과하면 1.5배를 적용하는 것과 구분되는 구간별 기준이다.
13년 1회차 출제 당시 검사기준을 기준으로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요