외기온도 30℃와 환기온도 25℃를 1:3의 비율로 혼합하여 바이패스 팩터(BF)가 0.2인 코일에 냉각.감습하는 경우의 코일 출구온도는 몇 ℃ 인가? (단, 코일 표면온도는 12℃이다.)
1
18.85
2
16.85
3
14.85
4
12.85
해설

혼합공기 온도는 외기와 환기(실내 환기) 온도를 1:31:3 비율로 가중평균하여 구한다.

tm=1×30+3×251+3=30+754=26.25 ∘Ct_m = \dfrac{1\times30 + 3\times25}{1+3} = \dfrac{30+75}{4} = 26.25\ {^\circ}\mathrm{C}

바이패스 팩터(BF)가 0.2, 코일 표면온도 12℃이므로 코일 출구온도는 to=ts+BF×(tm−ts)=12+0.2×(26.25−12)=12+2.85=14.85 ∘Ct_o = t_s + BF\times(t_m - t_s) = 12 + 0.2\times(26.25-12) = 12+2.85 = 14.85\ {^\circ}\mathrm{C}가 되어, 코일 출구온도는 14.85℃이다.