다음 중 냉동장치에 관한 설명이 옳지 않은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 05년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 05년 3회차
다음 중 냉동장치에 관한 설명이 옳지 않은 것은?
1
안전밸브가 작동하기 전에 고압차단 스위치가 작동하도록 조정한다.
2
온도식 자동 팽창변의 감온통은 증발기의 입구측에 붙인다.
3
가용전은 응축기의 보호를 위하여 사용한다.
4
파열판은 주로 터보 냉동기의 저압측에 사용한다.
해설
온도식 자동팽창밸브(TEV)의 감온통은 냉매의 과열도를 감지하기 위해 증발기 출구측에 부착해야 한다.
따라서 감온통을 증발기 입구측에 붙인다는 설명은 옳지 않다.
고압차단 스위치를 안전밸브보다 먼저 작동하도록 설정하는 것, 가용전을 응축기 보호용으로 사용하는 것, 파열판을 터보 냉동기 저압측에 사용하는 것은 모두 타당한 설명이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요