덕트 치수를 결정하는 데 있어서 유의해야 할 사항으로 잘못된 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 07년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 07년 3회차
덕트 치수를 결정하는 데 있어서 유의해야 할 사항으로 잘못된 것은?
1
덕트 굽힘부 곡률반경(반경/장변)은 일반적으로 1.5∼2.0으로 한다.
2
덕트의 확대부 각도는 30°이하, 축소부는 60°이하가 되도록 한다.
3
동일 풍량의 경우, 가장 표면적이 적은 것은 원형 덕트이고, 다음이 정방형 덕트이다.
4
건축적인 사정으로 장방형 덕트를 사용하는 경우에도 종횡비는 4이하로 하는 것이 좋다.
해설
덕트의 확대부 각도는 15° 이하, 축소부 각도는 30° 이하로 하는 것이 일반적인 기준이므로, '확대부 30° 이하, 축소부 60° 이하'라는 설명은 잘못되었다.
확대부는 각도가 크면 유동이 벽면에서 박리되어 와류가 생기고 압력손실이 급증하기 때문에 축소부보다 더 작은 각도로 제한한다. 굽힘부 곡률반경비 1.5~2.0, 동일 풍량에서 원형 덕트의 표면적이 가장 작고 그다음이 정방형이라는 점, 장방형 덕트 종횡비 4 이하 기준은 모두 맞는 내용이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요