모두CBT

다음 중 브라인의 동파방지책으로 옳지 않은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 14년 2회차
다음 중 브라인의 동파방지책으로 옳지 않은 것은?
1
부동액을 첨가한다.
2
단수릴레이를 설치한다.
3
흡입압력조절밸브를 설치한다.
4
브라인 순환펌프와 압축기 모터를 인터록 한다.
해설

흡입압력조절밸브는 압축기 흡입압력을 일정하게 유지하기 위한 장치로, 브라인 동결(동파)을 직접 방지하는 대책은 아니다.

  • 부동액 첨가는 브라인 자체의 빙점을 낮추는 직접적인 동파방지책이다.
  • 단수릴레이 설치는 브라인 순환이 끊겼을 때 압축기를 정지시켜 동결을 막는다.
  • 브라인 순환펌프와 압축기 모터를 인터록하면 순환 정지 시 압축기도 함께 정지해 동파를 막는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 14년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기