다음 중 UPS(Uninterruptible Power Supply)의… | [무선설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[무선설비기사 필기] 16년 1회차
다음 중 UPS(Uninterruptible Power Supply)의 구성 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
ON-LINE 방식 : 상용전원을 컨버터 회로에 의해 직류로 바꾸고 이를 축전지에 충전하고 인버터 회로를 통해 교류전원으로 바꾼다.
2
Hybrid 방식 : 상용전원은 그대로 출력으로 내보내며 축전지는 충전회로를 통해 충전한다.
3
LINE 인터랙티브 방식 : 축전지와 인버터 부분이 항상 접속되어 서로 전력을 변환하고 있다.
4
OFF-LINE 방식 : 입력측의 변동된 전원이 부하측의 출력으로 공급되어 출력에 영향을 줄 수 있다.
해설
Hybrid 방식은 평상시에도 컨버터·인버터가 전력 변환에 관여하는 구조인데, 보기의 설명(상용전원을 그대로 출력으로 내보내고 축전지만 충전회로로 충전)은 실제로는 OFF-LINE(상시상용전원) 방식의 동작을 서술한 것이어서 Hybrid 방식 설명으로는 틀렸다.
ON-LINE 방식은 상용전원을 정류하여 축전지를 충전하고, 항상 인버터를 거쳐 교류로 변환해 부하에 공급하므로 순단이 없다.
LINE 인터랙티브 방식은 축전지와 인버터가 상시 접속되어 전력을 주고받으며 전압을 보정하고, OFF-LINE 방식은 평상시 입력 전원의 변동이 그대로 출력에 전달된다는 점에서 각 보기의 설명과 대응된다.