다음 중 UPS(Uninterrptible Power Supply)의 … | [무선설비기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[무선설비기사 필기] 19년 2회차
다음 중 UPS(Uninterrptible Power Supply)의 구성 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
ON-LINE 방식 : 상용전원을 컨버터 회로에 의해 직류로바꾸고 이를 축전지에 충전하고 인버터 회로를 통해 교류전원으로 바꾼다.
2
Hybrid 방식 : 상용전원은 그대로 출력으로 내보내며 축전지는 충전회로를 통해 충전한다.
3
LINE 인터랙티브 방식 : 축전지와 인버터 부분이 항상 접속되어 서로 전력을 변환하고 있다.
4
OFF-LINE 방식 : 입력 측의 변동된 전원이 부하 측의 출력으로 공급되어 출력에 영향을 줄 수 있다.
해설
UPS 구성방식과 설명이 잘못 짝지어진 것은 Hybrid 방식 항목이다.
"상용전원을 그대로 출력으로 내보내고 축전지는 충전회로를 통해 충전한다"는 서술은 평상시 상용전원을 부하에 그대로 흘려보내다가 정전 시에만 인버터로 절환하는 OFF-LINE(대기식) 방식의 동작이다. 실제로 같은 문항에서 OFF-LINE 방식은 "입력 측 변동이 출력에 그대로 나타날 수 있다"고 따로 옳게 설명되어 있어, 같은 동작을 Hybrid로 이름 붙인 이 항목이 틀린 짝짓기가 된다.
- ON-LINE 방식은 상용전원을 컨버터로 정류해 축전지를 충전하면서 인버터로 다시 교류를 만들어 공급하는 이중변환 구조다.
- LINE 인터랙티브 방식은 축전지와 인버터가 항상 접속되어 서로 전력을 주고받는다.
- Hybrid 방식은 두 가지 이상의 구성을 조합한 방식으로, 상용전원을 단순히 통과시키기만 하는 대기식과는 구분된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요