계측제어설비에 대한 안전대책으로 옳지 않은 것은?
1
계측기와 제어기의 설계, 제작 및 설치시 내진성, 내약품성 등을 고려
2
지진이나 화재에 대비하여 전도방지, 불연화 등의 대책 강구
3
각종 데이터나 정보 등에 관한 보호대책 강구
4
뇌해대책으로 피뢰기를 제3종접지 이상으로 고려
해설
뇌해대책으로 설치하는 피뢰기의 접지는 낙뢰전류를 신속히 대지로 흘려보내야 하므로 접지저항이 가장 낮은 제1종 접지공사가 요구된다. 따라서 제3종 접지 이상이면 된다는 설명은 옳지 않다(접지 종별 구분은 이후 한국전기설비규정으로 개편되었으나, 피뢰기에 낮은 접지저항을 요구하는 취지는 같다).
계측기·제어기의 내진성·내약품성 고려, 지진·화재 대비 전도방지·불연화 대책, 데이터·정보 보호대책은 모두 타당한 계측제어설비 안전대책이다.