정수장 수전설비에 설치된 변압기의 용량은 10 MVA이고, %임피던스는 4 %이다. 변압기 2차측에 설치할 차단기의 차단용량은 몇 MVA인가?
1
200
2
250
3
300
4
350
해설

차단기의 차단용량은 250 MVA이다.

차단용량은 정격용량%Z×100=104×100=250 MVA\dfrac{\text{정격용량}}{\%Z} \times 100 = \dfrac{10}{4} \times 100 = 250\ \mathrm{MVA}로 구한다.