A약품투입실의 기존부하가 역률(지상) 80 %로 60 kW의 부하를 사용 중 역률(지상) 60 %의 40 kW 부하를 증설하여 사용하게 되었다. 합성역률을 90 %로 개선할 경우 필요한 콘덴서의 용량(kVA)은 약 얼마인가?
1
30
2
40
3
50
4
60
해설
필요한 콘덴서 용량은 약 50 kVA이다.
기존 부하의 무효전력은 , 증설 부하의 무효전력은 로, 합성 유효전력은 , 합성 무효전력은 이다.
역률 90%로 개선 시 목표 무효전력은 이므로, 필요한 콘덴서 용량은 이다.