모두CBT

교류무정전전원설비에서 시스템의 신뢰도 향상을 위한 기능으로 옳지 않은 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 19년 1회차
교류무정전전원설비에서 시스템의 신뢰도 향상을 위한 기능으로 옳지 않은 것은?
1
정류장치는 자동정전압 부동충전방식으로 하며 자동균등충전 또는 자동회복충전을 할 수 있어야 한다.
2
축전지는 유지보수가 필요없는 밀폐형 무보수(maintenance free)형으로 하며 부하특성상 고율방전용을 사용한다.
3
인버터장치는 부하의 중요성 때문에 고장발생시에 상용전원으로 무순단절체되는 방식을 사용한다.
4
정기점검을 위하여 정지회로를 설치한다.
해설

무정전전원설비의 신뢰도를 높이기 위해서는 정기점검 시에도 부하에 전원 공급이 끊기지 않도록 바이패스회로를 두는 것이 원칙이므로, 정기점검을 위해 정지회로를 설치한다는 서술은 옳지 않다.

정지회로는 오히려 무정전이라는 설비 목적에 반하는 개념이다.

정류장치의 자동정전압 부동충전·자동균등충전 기능, 무보수 밀폐형 고율방전용 축전지 사용, 인버터 고장 시 상용전원으로의 무순단절체는 모두 신뢰도 향상을 위한 정상적인 기능이다.