6,600V의 전원에서 지상역률 0.8인 300kW 전동기와 지상역률 0.6인 350kW 전동기 2대가 병렬로 운전되는 경우 합성역률은 약 몇 % 인가?
1
78.5
2
68.5
3
58.5
4
48.5
해설
두 전동기의 유효전력과 무효전력을 각각 구해 합성한 뒤 역률을 계산하면 합성역률은 약 68.5%이다.
300kW·역률 0.8 전동기의 무효전력은 이고, 350kW·역률 0.6 전동기의 무효전력은 이다.
병렬 운전이므로 유효전력과 무효전력을 각각 합산하면 , 이다.
합성역률은 로, 약 68.5%가 된다.