수ㆍ변전설비용 기기 및 계기용 변성기와 주요기능의 연결이 옳지 않은 것… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 2회차
수ㆍ변전설비용 기기 및 계기용 변성기와 주요기능의 연결이 옳지 않은 것은?
1
영상변류기(ZCT) - 선로 또는 기기의 영상전류를 감지
2
피뢰기(LA) - 외부의 이상전압 침입시 전기기기 및 선로 보호
3
계기용 변압기(PT) - 고압 또는 저압의 대전류가 흐르는 선로의 전류를 측정
4
기중차단기(ACB) - 선로개폐시 발생하는 아크를 대기 중에서 소호
해설
계기용 변압기(PT)는 고압 회로의 전압을 계측기에 적합한 낮은 전압으로 변성하는 기기이며, 대전류가 흐르는 선로의 전류를 측정하는 것은 계기용 변류기(CT)의 역할이므로 이 연결은 옳지 않다.
영상변류기(ZCT)는 선로·기기의 영상전류 감지, 피뢰기(LA)는 외부 이상전압 침입 시 기기와 선로 보호, 기중차단기(ACB)는 선로 개폐 시 발생하는 아크를 대기 중에서 소호하는 기능이 맞다.