모두CBT

22.9 kV 3상4선식을 수전하여 수전용량이 750 kVA라 할 떄,… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차
22.9 kV 3상4선식을 수전하여 수전용량이 750 kVA라 할 떄, 이 인입구에 MOF를 시설하는 경우에 MOF의 적당한 변류비는? (단, 변류비는 정격 1차전류를 구하여 1.5배의 값으로 결정한다.)
1
15/5
2
20/5
3
30/5
4
50/5
해설

수전용량 750 kVA, 전압 22.9 kV(3상4선식)에서 정격 1차전류는 I=750,0003×22,900≈18.9 AI=\dfrac{750{,}000}{\sqrt{3}\times 22{,}900}\approx 18.9\ \mathrm{A}이다.

MOF 변류비는 이 값의 1.5배인 18.9×1.5≈28.4 A18.9\times1.5\approx 28.4\ \mathrm{A} 이상이 되는 표준 변류비 중 가장 근접한 값을 선택하므로 변류비는 30/5가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요정수시설운영관리사 1급 1차 기출문제 암기장 전체 보기