모두CBT

태양광발전 모듈과 인버터간의 배선에 대한 설명으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 2회차
태양광발전 모듈과 인버터간의 배선에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
태양광발전 모듈 접속용 케이블은 반드시 극성표시 확인 후 설치한다.
2
접속함에서 인버터까지 배선의 길이가 60m 이내일 경우 전압강하는 5% 이하로 한다.
3
태양광발전 모듈간 배선은 2.5mm2 이상의 전선을 사용하면 단락전류에 충분히 견딜 수 있다.
4
태양광발전 어레이 지중배선을 직접매설방식에 의해 중량물의 압력을 받는 장소에 매설하는 경우 1.2m 이상의 깊이로 한다.
해설

접속함에서 인버터까지 배선 길이가 60m 이내인 경우 전압강하 기준은 3% 이하여야 하므로, 전압강하를 5% 이하로 한다는 설명은 틀렸다.

배선 길이가 길어질수록 허용 전압강하율은 완화되어 120m 이내는 5%, 200m 이내는 6%, 200m를 초과하면 7% 이하로 정해져 있다.

  • 모듈 접속용 케이블의 극성표시를 확인 후 설치하는 것은 옳은 설명이다.
  • 모듈간 배선에 2.5mm² 이상 전선을 쓰면 단락전류에 견딜 수 있다는 것도 옳은 설명이다.
  • 중량물 압력을 받는 장소의 지중배선을 1.2m 이상 깊이로 매설한다는 것도 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 암기장 전체 보기