태양광발전시스템의 출력 18750W, 태양광발전 모듈의 최대출력 250W, 모듈의 직렬연결 개수가 5개일 때 최대 병렬연결 개수는?
1
10
2
15
3
20
4
25
해설

모듈 1개 직렬군(스트링)의 출력은 직렬 개수와 모듈 최대출력의 곱이다. 250 W×5=1250 W250\,\mathrm{W} \times 5 = 1250\,\mathrm{W}

전체 시스템 출력을 스트링 출력으로 나누면 병렬수가 된다. 18750 W1250 W=15\dfrac{18750\,\mathrm{W}}{1250\,\mathrm{W}} = 15

따라서 최대 병렬연결 개수는 15개이다.