5kVA, 3000/20V의 변압기가 단락시험을 통한 임피던스 전압이 … | [승강기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[승강기기사 필기] 22년 1회차
5kVA, 3000/20V의 변압기가 단락시험을 통한 임피던스 전압이 100V, 동손이 100W라 할 때 퍼센트 저항강하는 몇 % 인가?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설
퍼센트 저항강하는 동손을 정격 전력으로 나눈 값의 100배이다. 단락시험에서 주입 전압은 임피던스 전압 100V이고, 이때 정격 전류가 흐르므로 정격 전력은 이다. 퍼센트 저항강하 이다.