그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스 상세 페이지
3
그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스로 전압을 조정하며 임피던스 전압·와트를 측정할 때 답하시오.
(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) 식의 ( )는?
(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) 식의 ( )는?
해설
(1) 출력 0인 영(0)점. 전원 투입 시 과대전류를 막기 위함.
(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.
(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.
(4) 1차 정격전압.
이므로 ( ) = 1차 정격전압.
(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.
(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.
(4) 1차 정격전압.
이므로 ( ) = 1차 정격전압.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.