그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험… | 전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
3
그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스로 전압을 조정하며 임피던스 전압·와트를 측정할 때 답하시오.
(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) 식의 ( )는?
(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) 식의 ( )는?
해설
(1) 출력 0인 영(0)점. 전원 투입 시 과대전류를 막기 위함.
(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.
(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.
(4) 1차 정격전압.
이므로 ( ) = 1차 정격전압.
(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.
(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.
(4) 1차 정격전압.
이므로 ( ) = 1차 정격전압.
[해설]
단락시험은 2차를 단락한 채 1차 전압을 서서히 올려 1차에 정격전류가 흐르는 순간의 인가전압(임피던스전압)과 그때의 손실(임피던스 와트=동손)을 측정하는 시험이다.
시험 시작 전 슬라이닥스를 반드시 0점(영점)에 두는 것은, 임의 전압에서 스위치를 넣으면 2차가 단락된 상태라 과대한 돌입전류가 흘러 권선이 손상될 수 있기 때문이다.
%임피던스는 임피던스전압을 1차 정격전압으로 나눈 비율로 정의되며, 이 값으로 단락전류·전압변동률 등을 추정할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.