그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스 상세 페이지

3
그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스로 전압을 조정하며 임피던스 전압·와트를 측정할 때 답하시오.

(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) %Z=교류전압계지시값()×100[%]\%Z = \dfrac{교류전압계지시값}{(\quad)} \times 100\,[\%] 식의 ( )는?
문제이미지
해설
(1) 출력 0인 영(0)점. 전원 투입 시 과대전류를 막기 위함.

(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.

(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.

(4) 1차 정격전압.
%Z=임피던스전압1차정격전압×100[%]\%Z = \dfrac{임피던스 전압}{1차 정격전압} \times 100\,[\%]이므로 ( ) = 1차 정격전압.