모두CBT

그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험… | 전기기사 실기 2019년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

3
그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스로 전압을 조정하며 임피던스 전압·와트를 측정할 때 답하시오.

(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) %Z=교류전압계지시값()×100[%]\%Z = \dfrac{교류전압계지시값}{(\quad)} \times 100\,[\%] 식의 ( )는?
문제이미지
해설
(1) 출력 0인 영(0)점. 전원 투입 시 과대전류를 막기 위함.

(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.

(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.

(4) 1차 정격전압.
%Z=임피던스전압1차정격전압×100[%]\%Z = \dfrac{임피던스 전압}{1차 정격전압} \times 100\,[\%]이므로 ( ) = 1차 정격전압.


[해설]

단락시험은 2차를 단락한 채 1차 전압을 서서히 올려 1차에 정격전류가 흐르는 순간의 인가전압(임피던스전압)과 그때의 손실(임피던스 와트=동손)을 측정하는 시험이다.

시험 시작 전 슬라이닥스를 반드시 0점(영점)에 두는 것은, 임의 전압에서 스위치를 넣으면 2차가 단락된 상태라 과대한 돌입전류가 흘러 권선이 손상될 수 있기 때문이다.

%임피던스는 임피던스전압을 1차 정격전압으로 나눈 비율로 정의되며, 이 값으로 단락전류·전압변동률 등을 추정할 수 있다.