그림처럼 변압기 2차를 단락하고 1차에 정격주파수 전압을 가해 단락시험을 한다. 슬라이닥스로 전압을 조정하며 임피던스 전압·와트를 측정할 때 답하시오.

(1) KS 개방 전 슬라이닥스 위치는?
(2) 전류계 지시값의 의미는?
(3) 전력계 지시값의 의미는?
(4) %Z=교류전압계지시값()×100 [%]\%Z = \dfrac{교류전압계지시값}{(\quad)} \times 100\,[\%] 식의 ( )는?
문제이미지
해설
(1) 출력 0인 영(0)점. 전원 투입 시 과대전류를 막기 위함.

(2) 1차 정격전류. 2차 단락에서 1차에 정격전류가 흐르도록 전압을 맞추므로.

(3) 임피던스 와트(동손, 부하손). 정격전류 시 권선 저항손.

(4) 1차 정격전압.
%Z=임피던스전압1차정격전압×100 [%]\%Z = \dfrac{임피던스 전압}{1차 정격전압} \times 100\,[\%]이므로 ( ) = 1차 정격전압.


[해설]

단락시험은 2차를 단락한 채 1차 전압을 0부터 올리며, 1차에 정격전류가 흐를 때의 전압(임피던스 전압)과 전력(임피던스 와트)을 재는 시험이다.

  • 슬라이닥스 영(0)점 — 2차가 단락돼 있어서 전압이 걸린 채 KS를 넣으면 과대전류가 흘러 권선이 상한다.
  • 전류계 — 전압을 조정해 맞춘 1차 정격전류를 가리킨다.
  • 전력계 — 정격전류가 흐를 때 권선 저항에서 생기는 임피던스 와트(동손, 부하손)를 가리킨다.
  • 빈칸 — %Z는 임피던스 전압을 1차 정격전압으로 나눈 비율이므로 빈칸은 1차 정격전압이다.

혼동 주의: 단락시험은 인가전압이 정격의 몇 % 수준이라 철손이 거의 없어서 전력계 값을 동손으로 본다. 철손은 무부하시험으로 구한다.