모두CBT

결로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 10년 1회차
결로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
벽체의 열관류율이 클수록 발생하기 쉽다.
2
실내와 실외의 온도차가 클수록 발생하기 쉽다.
3
내부결로 방지를 위해 단열재의 실외측에 방습막을 설치한다.
4
표면결로 방지를 위해 실내에서 발생하는 수증기를 억제한다.
5
표면결로 방지를 위해 외벽의 실내측 표면온도를 실내공기의 노점온도보다 높게 유지한다.
해설

내부결로를 막으려면 방습층을 단열재의 실내측(고온측)에 설치해야 하므로, 실외측에 설치한다는 설명은 옳지 않다.

실내의 수증기가 단열재 안쪽까지 침투하기 전에 방습막이 이를 차단해야 벽체 내부에서 이슬이 맺히는 내부결로를 막을 수 있다.

열관류율이 클수록, 실내외 온도차가 클수록 결로가 발생하기 쉽다는 설명과, 실내 수증기 발생을 억제하거나 벽 실내측 표면온도를 노점온도보다 높게 유지해 표면결로를 막는다는 설명은 모두 옳다.