모두CBT

스프링클러설비에 관한 설명으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 12년 1회차
스프링클러설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
교차배관은 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관이며, 가지배관은 주배관으로부터 교차배관에 급수하는 배관이다.
2
폐쇄형 스프링클러설비의 헤드는 개별적으로 화재를 감지하여 개방되는 구조로 되어 있다.
3
폐쇄형 습식 스프링클러설비는 별도로 설치되어 있는 화재감지기에 의해 유수검지장치가 작동되어 물이 송수되는 구조로 되어 있다.
4
폐쇄형 건식 스프링클러설비는 헤드가 화재의 열을 감지하면 헤드를 막고 있던 감열체가 녹으면서 헤드까지 차 있던 물이 곧바로 뿌려지는 구조로 되어 있다.
5
폐쇄형 준비작동식 스프링클러설비는 헤드가 화재의 열을 감지하여 헤드를 막고 있던 감열체가 녹으면 압축공기 등이 빠져나가면서 배관계 도중에 있는 유수검지장치가 개방되어 물이 분출되는 구조로 되어 있다.
해설

폐쇄형 스프링클러헤드는 감열체가 화재의 열을 감지하면 개별적으로 녹아 개방되는 구조로 되어 있다.

  • 교차배관은 가지배관에 급수하는 배관이고, 가지배관이 스프링클러헤드가 설치되는 배관이므로 설명이 반대로 되어 있다.
  • 폐쇄형 습식설비는 별도의 화재감지기가 아니라 헤드 자체의 개방으로 배관 내 압력이 변화하여 유수검지장치가 작동하는 구조이다.
  • 폐쇄형 건식설비는 헤드 개방 후 배관 내 압축공기가 먼저 배출되고 나서 물이 방수되므로 살수까지 시간차가 있다.
  • 폐쇄형 준비작동식설비는 헤드가 아니라 별도의 화재감지기가 작동해 유수검지장치(프리액션밸브)를 개방시키는 구조이다.