철근콘크리트 공사에 관한 설명으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 17년 1회차
철근콘크리트 공사에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
항복강도 300 MPa인 이형철근은 SR300으로 표시하며 양단면 색깔은 황색이다.
2
철근과 콘크리트의 선팽창계수는 차이가 크므로 서로 다른 값으로 간주한다.
3
내구성이 중요한 구조물에서 시험에 의해 콘크리트 압축강도가 10 MPa 이상이면 기둥 거푸집을 해체할 수 있다.
4
이형철근으로 제작한 늑근(stirrup)의 갈고리는 생략할 수 있다.
5
지름이 다른 철근을 이음하는 경우 이음길이는 굵은 철근을 기준으로 계산한다.
해설
거푸집의 존치기간은 콘크리트의 압축강도를 시험으로 확인하여 정할 수 있다. 기초·보 옆면·기둥·벽과 같이 하중을 직접 받지 않는 측면 거푸집은 압축강도가 5 MPa 이상이면 해체할 수 있으나, 내구성이 중요한 구조물에서는 10 MPa 이상이어야 하므로 이 설명은 옳다.
- 항복강도로 표시하는 이형철근의 규격은 SR이 아니라 SD로 표기한다. SR은 원형철근의 표시기호이다.
- 철근과 콘크리트는 선팽창계수가 서로 비슷하기 때문에 온도변화에 대해 일체로 거동할 수 있고, 이는 철근콘크리트가 성립하는 전제 조건이다.
- 이형철근으로 제작한 늑근이라도 전단보강 효과를 확보하기 위해 갈고리는 원칙적으로 생략할 수 없다.
- 지름이 다른 철근을 이음할 때 이음길이는 굵은 철근이 아니라 가는(작은 직경) 철근을 기준으로 계산한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요