철근콘크리트 공사에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
콘크리트 타설 후 양생기간 동안의 일평균 기온이 4℃ 이하인 경우 서중 콘크리트로 시공한다.
2
거푸집이 오므라드는 것을 방지하고, 거푸집 상호간의 간격을 유지하기 위해 간격재(spacer)를 배치한다.
3
보에서의 이어붓기는 스팬 중앙에서 수직으로 한다.
4
보의 철근이음 시 하부주근은 중앙부에서 이음한다.
5
콘크리트의 소요강도는 배합강도보다 충분히 커야한다.
해설
보에서 콘크리트 이어붓기는 전단력이 작은 스팬의 중앙부에서 수직으로 하는 것이 원칙이다.
나머지 설명은 옳지 않다.
- 일평균 기온이 4℃ 이하로 낮을 때 시공하는 콘크리트는 서중 콘크리트가 아니라 한중 콘크리트이다.
- 거푸집 상호간의 간격을 유지하는 것은 격리재(세퍼레이터)이며, 간격재(스페이서)는 철근의 피복두께를 확보하기 위해 사용한다.
- 보의 하부주근은 인장력이 큰 중앙부를 피해 단부에서 이음한다.
- 배합강도가 소요강도보다 충분히 커야 하며, 그 반대가 아니다.