모두CBT

정격속도로 회전하고 있는 분권 발전기가 있다. 단자전압 100[V], … | [전기기능장 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 08년 2회차
정격속도로 회전하고 있는 분권 발전기가 있다. 단자전압 100[V], 권선의 저항은 50[Ω], 계자전류 2[A], 부하전류 50[A], 전기자 저항 0.1[Ω]이다. 이 때 발전기의 유기 기전력은 약 몇[V]인가? (단, 전기자 반작용은 무시한다.)
1
100
2
105
3
128
4
141
해설

이 발전기의 유기기전력은 약 105V이다.

부하전류와 계자전류를 합한 전기자전류는 Ia=IL+If=50+2=52AI_a=I_L+I_f=50+2=52\text{A}이고, 유기기전력은 E=V+IaRa=100+52×0.1=105.2VE=V+I_aR_a=100+52\times0.1=105.2\text{V}로 구해진다.

  • 100V는 전기자저항에 의한 전압강하를 전혀 반영하지 않은 값이다.
  • 128V가 되려면 전기자전류가 128−1000.1=280A\dfrac{128-100}{0.1}=280\text{A}여야 하는데, 실제 전기자전류 52A와 크게 어긋난다.
  • 141V가 되려면 전기자전류가 141−1000.1=410A\dfrac{141-100}{0.1}=410\text{A}여야 하는데, 이 역시 실제 전기자전류 52A와 크게 어긋난다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요