빌딩의 부하 설비 용량이 2000[kW], 부하역률 90[%], 수용률… | [전기기능장 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 09년 1회차
빌딩의 부하 설비 용량이 2000[kW], 부하역률 90[%], 수용률이 75[%]일 때 수전 설비의 용량은 약 몇[KVA]인가?
1
1554
2
1666
3
1800
4
2400
해설

이 빌딩의 수전설비 용량은 약 1666kVA이다.

수전설비 용량은 설비용량에 수용률을 곱한 뒤 부하역률로 나누어 구하므로 2000×0.750.9≈1666kVA\dfrac{2000\times0.75}{0.9}\approx1666\text{kVA}가 된다.

  • 1554kVA가 되려면 역률이 약 96.5%여야 해 문제의 조건인 90%와 맞지 않는다.
  • 1800kVA가 되려면 역률이 약 83.3%여야 해 문제의 조건인 90%와 맞지 않는다.
  • 2400kVA가 되려면 역률이 62.5%여야 해 문제의 조건인 90%와 크게 어긋난다.