전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격전류가 몇[A]이하의 것이며 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호 장치를 생략할 수 있는가?
1
15[A]
2
20[A]
3
30[A]
4
50[A]
해설
전원측 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하이면 그 전로에 접속하는 단상 전동기의 과부하 보호 장치를 생략할 수 있다.
단상 전동기로서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우가 과부하 보호 장치 생략 조건에 해당한다.
- 15[A]는 생략 기준값 20A 가 아니다.
- 30[A]는 생략 기준값 20A 를 넘는다.
- 50[A]도 생략 기준값 20A 를 넘는다.