누전경보기의 화재안전기술기준에서 정하는 누전경보기 전원의 설치기준 3가지를 쓰시오.

해설

- 전원은 분전반으로 전용회로로 하고 각 극에 개폐기 및 15[A]이하의 과전류차단기(배선용 차단기의 경우 20A이하의 각 극을 개폐할수 있는 것)으로 설치한다.

- 전원을 분기할때는 다른 차단기에 의하여 차단되지 않도록 한다.

- 전원의 개폐기에는 누전경보기용 이라는 표지를 표시한다.