누전경보기의 화재안전기술기준에서 정하는 누전경보기 전원의 설치기준 3가지를 쓰시오. 상세 페이지
누전경보기의 화재안전기술기준에서 정하는 누전경보기 전원의 설치기준 3가지를 쓰시오.
해설
- 전원은 분전반으로 전용회로로하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류 차단기(배선용 차단기에 있어서는 20A이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있을것)을 설치한다.
- 전원을 분기할때는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 않도록 할 것
- 전원의 개폐기에는 "누전경보기용"이라는 표시를 표지 할 것