역률 80[%](늦음)인 1000[KVA]의 부하에 전력용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하여 100[%]의 역률로 개선하는데 필요한 콘덴서의 용량은?
1
200[KVA]
2
400[KVA]
3
600[KVA]
4
800[KVA]
해설

필요한 콘덴서 용량은 600kVA이다.

P=1000×0.8=800 kWP=1000\times0.8=800\ \text{kW}, Q1=1000×0.6=600 kvarQ_1=1000\times0.6=600\ \text{kvar}이고, 역률 100%로 개선하면 무효분이 0이 되어야 하므로 Qc=Q1−0=600 kvarQ_c=Q_1-0=600\ \text{kvar}이다.

  • 200kVA로는 무효전력이 400kvar 남아 역률 100%가 되지 않는다.
  • 400kVA로는 무효전력이 200kvar 남아 역률 100%가 되지 않는다.
  • 800kVA는 유효전력(P) 값을 그대로 콘덴서 용량으로 혼동한 값이다.