고압선로의 1선 지락전류가 20[A]인 경우에 이에 결합된 변압기 저압측의 제2종 접지저항값은 몇[Ω]인가? (단, 이 선로는 고·저압 혼촉시에 저압선로의 대지전압이 150[V]를 넘는 경우로서 1초를 넘고 2초 이내에 고압전로를 자동차단하는 장치가 되어 있다.)
1
7.5
2
10
3
15
4
30
해설

제2종 접지저항값은 15Ω이다.

1초를 초과하고 2초 이내에 고압 전로를 자동차단하는 장치가 있으므로 허용전압 300V를 1선 지락전류로 나누어 접지저항을 구한다.

R2=300Ig=30020=15 ΩR_2=\dfrac{300}{I_g}=\dfrac{300}{20}=15\ \Omega

  • 7.5Ω은 자동차단 조건 없이 허용전압 150V를 적용했을 때 나오는 값(150/20)이다.
  • 10Ω은 허용전압 150V·300V·600V 중 어느 것을 20A로 나누어도 나오지 않는 값이다.
  • 30Ω은 1초 이내 자동차단 조건(허용전압 600V)을 적용했을 때 나오는 값(600/20)이다.