3상 배전선로의 말단에 늦은 역률 60[%], 120[kW]의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소화 하려고 한다. 이 경우 필요한 콘덴서의 용량은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)
1
60[kVA]
2
80[kVA]
3
135[kVA]
4
160[kVA]
해설
필요한 콘덴서의 용량은 160[kVA]이다.
선로손실을 최소로 하려면 부하의 무효전력을 모두 상쇄해야 하므로, 역률 60[%]()인 120[kW] 부하의 무효전력은 가 된다.