지상역률 60[%]인 1000[kVA]의 부하를 100[%]의 역률로 … | [전기기능장 필기] 12년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 12년 2회차
지상역률 60[%]인 1000[kVA]의 부하를 100[%]의 역률로 개선하는데 필요한 전력용 콘덴서의 용량은?
1
200[kVA]
2
400[kVA]
3
600[kVA]
4
800[kVA]
해설

필요한 전력용 콘덴서의 용량은 800[kVA]이다.

부하 용량 1000[kVA], 역률 60[%]에서 무효전력은 Q=1000×sin⁡θ=1000×0.8=800kVAQ=1000\times\sin\theta=1000\times0.8=800\text{kVA}이며, 역률을 100[%]로 만들려면 이 무효전력을 모두 상쇄해야 한다.

  • '200[kVA]'는 위 계산 결과와 다르다.
  • '400[kVA]'는 무효율을 (1-역률)로 잘못 계산했을 때 나오는 값(1000×0.4)에 해당한다.
  • '600[kVA]'는 유효전력(1000×0.6)의 값과 같아, 무효전력이 아니라 유효전력을 콘덴서 용량으로 오인한 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기