단권 변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
1차 권선과 2차 권선의 일부가 공통으로 되어 있다.
2
3상에는 사용할 수 없는 단점이 있다.
3
동일 출력에 대하여 사용 재료 및 손실이 적고 효율이 높다.
4
단권 변압기는 권선비가 1에 가까울수록 보통 변압기에 비하여 유리하다.
해설

"3상에는 사용할 수 없는 단점이 있다."는 단권 변압기에 대한 설명으로 옳지 않다.

단권 변압기는 Y결선 등으로 3상 회로에도 사용되므로, 3상에 사용할 수 없다는 설명은 사실과 다르다.

  • "1차 권선과 2차 권선의 일부가 공통으로 되어 있다."는 단권 변압기의 구조를 설명한 옳은 내용이다.
  • "동일 출력에 대하여 사용 재료 및 손실이 적고 효율이 높다."는 권선 일부를 공통으로 쓰고 전력의 일부가 권선을 통해 직접 전달되는 단권 변압기의 장점으로 옳은 내용이다.
  • "단권 변압기는 권선비가 1에 가까울수록 보통 변압기에 비하여 유리하다."는 권선비가 1에 가까울수록 부하용량에 대한 자기용량의 비가 작아지는 성질로 옳은 내용이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요