지중전선로 및 지중함의 시설방식 등의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 … | [전기기능장 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 14년 2회차
지중전선로 및 지중함의 시설방식 등의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
지중전선로는 전선에 케이블을 사용할 것
2
지중전선로는 관로식, 암거식 또는 직접매설식에 의하여 시설할 것
3
지중함 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
4
폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 0.5m2 이상인 것은 통풍 장치를 설치할 것
해설
지중함 통풍장치 설치 대상을 '그 크기가 0.5m 2 이상인 것'으로 설명한 부분이 옳지 않다.
폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 곳의 지중함에 통풍장치를 두어야 하는 크기 기준은 이 값보다 크게 정해져 있어, 제시된 수치는 기준에 맞지 않는다.
- '지중전선로는 전선에 케이블을 사용할 것'은 지중전선로 시설기준에 실제로 포함되는 내용이다.
- '지중전선로는 관로식, 암거식 또는 직접매설식에 의하여 시설할 것'도 지중전선로의 실제 시설 방식 기준과 일치한다.
- '지중함 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것'도 실제 지중함 시설기준에 포함되는 요구사항이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요