코일에 단상 100V의 전압을 가하면 30A의 전류가 흐르고 1.8kW… | [전기기능장 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 15년 1회차
코일에 단상 100V의 전압을 가하면 30A의 전류가 흐르고 1.8kW의 전력을 소비한다고 한다. 이 코일과 병렬로 콘덴서를 접속하여 회로의 합성역률을 100%로 하기 위한 용량 리액턴스는 약 몇 Ω이면 되는가?
1
2.32
2
3.24
3
4.17
4
5.28
해설
합성역률을 100%로 만들기 위한 용량 리액턴스는 약 4.17Ω이다.
피상전력은 이고 역률은 이므로 이 되어 무효전력은 이다. 이 무효전력을 상쇄할 콘덴서의 용량 리액턴스는 이다.
- 2.32는 이 계산 결과와 맞지 않는다.
- 3.24는 이 계산 결과와 맞지 않는다.
- 5.28은 이 계산 결과와 맞지 않는다.