코로나 방지 대책으로 적당하지 않은 것은? | [전기기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 16년 1회차
코로나 방지 대책으로 적당하지 않은 것은?
1
가선 금구를 개량한다.
2
복도체 방식을 채용한다.
3
선간 거리를 증가시킨다.
4
전선의 외경을 증가시킨다.
해설

코로나는 전선 표면의 전위경도(전계)가 임계값을 넘을 때 발생하므로, "선간 거리를 증가시킨다."는 코로나 방지대책으로는 적당하지 않다.

선간거리를 늘려도 전선 표면 자체의 전위경도는 거의 낮아지지 않는 반면, 전선의 외경을 키우거나 복도체를 채용하거나 가선금구를 개량하면 표면 전위경도가 실제로 낮아져 코로나 임계전압이 높아진다.

  • "가선 금구를 개량한다."는 금구 주변의 전위경도를 낮춰 코로나를 줄이는 실제 대책이다.
  • "복도체 방식을 채용한다."는 등가 반지름을 키워 표면 전위경도를 낮추는 실제 대책이다.
  • "전선의 외경을 증가시킨다."는 전선 표면의 전위경도를 직접 낮추는 실제 대책이다.