전등 및 소형기계기구의 용량합계가 25kVA, 대형 기계기구 8kVA의… | [전기기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 16년 1회차
전등 및 소형기계기구의 용량합계가 25kVA, 대형 기계기구 8kVA의 학교에 있어서 간선의 전선 굵기 산정에 필요한 최대 부하는 몇 kVA 인가? (단, 학교의 수용률은 70% 이다.)
1
18.5
2
28.5
3
38.5
4
48.5
해설
간선 굵기 산정용 최대 부하는 28.5kVA이다.
학교는 전등 및 소형기계기구 용량합계 중 10kVA까지는 100%, 10kVA를 초과하는 부분에만 수용률 70%를 적용하고, 대형 기계기구는 그 용량을 그대로 더하므로 가 된다.
- "18.5"는 위 산정값 28.5와 맞지 않는다.
- "38.5"는 위 산정값 28.5와 맞지 않는다.
- "48.5"는 위 산정값 28.5와 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요