1[전기기능장 필기] 16년 2회차
3상 배전선로의 말단에 늦은 역률 80%, 200kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하 와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소화 하려고 한다. 이 경우 필요한 콘덴서의 용량(kVar)은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)
1
105
2
112
3
135
4
150
해설

선로손실을 최소화하려면 부하의 무효전력을 콘덴서로 완전히 상쇄해야 하므로, 필요한 콘덴서 용량은 150kVar이다.

역률 80%(지상)인 부하의 무효전력을 구한 뒤, 그만큼을 콘덴서로 공급하면 선로에는 무효전류가 흐르지 않게 된다.
tan⁡θ=1−0.820.8=0.60.8=0.75\tan\theta=\dfrac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=\dfrac{0.6}{0.8}=0.75
QC=P×tan⁡θ=200×0.75=150 kVarQ_C=P\times\tan\theta=200\times0.75=150\text{ kVar}

  • “105”는 위 식의 결과 150kVar과 맞지 않는 값이다.
  • “112”도 위 식의 결과와 맞지 않는 값이다.
  • “135”도 위 식의 결과와 맞지 않는 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요