모두CBT

그림은 변압기의 단락시험 회로이다. 임피던스 전압과 정격전류를 측정하기… | [전기기능장 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 17년 1회차
그림은 변압기의 단락시험 회로이다. 임피던스 전압과 정격전류를 측정하기 위해 계측기를 연결해야 할 단자와 단락결선을 하여야 하는 단자를 옳게 나타낸 것은?
문제 이미지
1
임피던스 전압(a-b), 정격전류(c-d), 단락(e-g)
2
임피던스 전압(a-b), 정격전류(d-e), 단락(f-g)
3
임피던스 전압(d-e), 정격전류(f-g), 단락(d-f)
4
임피던스 전압(d-e), 정격전류(c-d), 단락(f-g)
해설

임피던스 전압은 d-e 사이, 정격전류는 c-d 사이에 계기를 연결하고, 저압측 f-g 를 단락한다.

그림에서 a-b 에 전원이 들어와 전압조정기(IR)를 거쳐 c 로 나오고, d-e 가 고압측(1차) 단자, f-g 가 저압측(2차) 단자이다. 단락시험은 2차를 단락한 채 1차 전압을 서서히 올려 정격전류가 흐를 때의 1차 단자전압(임피던스 전압)을 읽으므로, 전압계는 1차 단자 d-e 사이에 병렬로, 전류계는 조정기 출력 c 와 1차 단자 d 사이에 직렬로 넣는다.

  • "임피던스 전압(a-b), 정격전류(c-d), 단락(e-g)"는 a-b 가 전압조정기 앞의 전원 전압이고, e-g 는 1차 단자와 2차 단자를 잇는 것이라 2차 단락이 아니다.
  • "임피던스 전압(a-b), 정격전류(d-e), 단락(f-g)"는 a-b 가 조정 전 전원 전압이고, 1차 단자 사이인 d-e 에 전류계를 넣으면 1차 단자를 단락하게 된다.
  • "임피던스 전압(d-e), 정격전류(f-g), 단락(d-f)"는 d-f 가 1차 단자와 2차 단자를 잇는 것이라 2차 단락이 아니고, f-g 는 단락해야 할 저압측 단자이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기능장 필기] 17년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기